HDPE塑料檢查井施工流程步驟:
一、井坑與基礎
(1)井坑與管溝同時開挖,開挖時井座主管線應與管溝中管線在同一軸線,不得超挖。
(2)地下水位較高的地區或在雨季施工,應有排水、降低水位措施。
(3)檢查井基礎應根據當?shù)氐刭|(zhì)勘察資料和回填土下拽力經計算確定。
二、接管安裝
(1)檢查井井座與管道連接安裝順序,應先從接戶管上游段開始安裝,以井-管-井-管順序安裝,并逐漸向下游支管、干管延伸。
(2)井座接頭與管道連接施工辦法,應與同類型接頭的管道連接的施工辦法一致.
(3)井座與匯入管、排出管連接需要變徑,采用異徑接頭時,當匯入管徑小于井座接頭管徑時,應管頂平接;井座排出管接頭大于下游管管時,應管內底平接。
(4)管道采用可變角接頭或球形接頭調整坡度時,當其管徑為315mm,應采用專用工具,不得用鏈條扳手。
三、井筒安裝
(1)井筒的長度應為井座連接井筒的承口底部至設計地面的高度,再減去井筒頂至地面的凈距。當?shù)孛婊蚵访鏄烁唠y以精確確定時,井筒長度可適當預留余量。
(2)井筒插入井座應保持垂直。井筒插接時,不得使用重錘敲打,應采用專用收緊工具。
四、回填
(1)回填應在排水管線(含管道和檢查井)驗收合格后進行,并與管道溝槽的回填同時進行。
(2)回填前可用砂土袋、鋼釬、木支撐將井座、井筒固定,并應排除基坑、溝槽內的積水。
(3)回填材料:高(中)鈣粉煤灰,中粗砂或溝槽開挖出的良質土。
(4)回填土不得采用淤泥、垃圾和凍土,并不得夾帶石塊、磚等帶棱角的硬塊物體。
(5)在當?shù)刈畲髢鐾辽疃却笥诘扔?.0m時,在冰凍層范圍內,應在井筒周圍不少于100mm范圍內回填中粗砂。(6)回填應采用人工分層回填,其密度與管道回填一致,并不得使井筒產生位移和傾斜,嚴禁機械回填。
五、井蓋安裝
(1)井蓋安裝前應精確測量井筒長度,切割井筒多于部分。
(2)安裝井蓋應按輸送介質性質確定,污水和雨水井蓋等不得混淆。
(3)有防護蓋座的污水檢查井的井筒上口還應安裝內蓋。